《污水热泵技术在密云污水处理厂的应用》

[复制链接]
发表于 2009-3-21 19:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
低位能源
Low Temperature Energy
高位能源
High Temperature Energy
 楼主| 发表于 2009-3-21 19:43:38 | 显示全部楼层

系统原理及设计:

    冬季,污水温度约12-15℃,经过换热器换热后,排出温度约为7-10℃。系统提取污水中的热量作为水源热泵机组的低温热源,进入热泵机组蒸发器,热泵冷凝器出水作为供暖系统循环水,供回水温度为50-45℃。
    夏季,污水温度约14-18℃,经过换热器换热后,排出温度为19-23℃。污水带走系统中的热量作为水源热泵机组制冷时的冷却水,热泵蒸发器出水作为供冷系统循环水,供回水温度为7-12℃。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-21 19:49:17 | 显示全部楼层

项目重点及难点1. 污水换热器

    利用未经处理的污水作为水源进行采暖制冷,是水源热泵的一种方式。由于污水中悬浮物/污垢沉淀物较多,而且污水的酸碱度较大,极易对换热器产生腐蚀,结垢、堵塞等现象,从而严重地影响传热效率。
    通过实验测试,城市原生污水动力粘度(15℃)较清水动力粘度(15℃1.14×10-6/s)大40倍左右(4.56×10-5/s)。如此高的粘度/腐蚀性和悬浮物,对换热器的材质/表面粗糙度/内部结构设计都提出了很高的要求。
    经长时间的研究,经确定的污水换热器采用了新型材料及表面处理技术,解决了防腐/堵塞/结垢等问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-21 19:49:54 | 显示全部楼层

项目重点及难点2. 格栅

    污水,在进入沉淀池前,先经过一道粗格栅,以拦截污水中较大颗粒的漂浮物和悬浮物。拦截的栅渣由人工清除。
    污水,从沉淀池出来后,再经过一道细格栅,以拦截污水中小颗粒的漂浮物和悬浮物。拦截的栅渣,每隔大约半个小时,自动传输到垃圾池。
    经过两道格栅的过滤,污水中的大小颗粒漂浮物和悬浮物已经基本拦截,而后再进入污水换热器,这样可以避免换热器的堵塞。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-21 19:50:33 | 显示全部楼层

污水热泵机组可利用的污水温度:

    冬季污水温度为11-15℃,污水温度比环境空气温度高,是较好的低温热源;夏季污水温度为17-21℃,污水温度比环境空气温度低,是较好的散热体。该温度特性使得污水热泵比传统空调系统运行效率要高20%